Авторизация

Не проходит подключение к рабочей сети

  • georgii-y
  • Автор темы
  • Не в сети
  • Осваиваюсь на форуме
  • Осваиваюсь на форуме
Подробнее
1 год 3 мес. назад #25 от georgii-y
С ноутбука через VPN  на сетевой накопитель пинг проходит а на сервер 1C нет (соответственно и подключение не устанавливается)! Что за x.... 
Что могло произойти с Кинетиком?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Подробнее
1 год 3 мес. назад #26 от admin
А адрес сервера 1С пингуется со страницы Инструменты и с ноутбука?

если все заработало, то, пожалуйста, donate сюда - yoomoney.ru/to/410014618210530

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • georgii-y
  • Автор темы
  • Не в сети
  • Осваиваюсь на форуме
  • Осваиваюсь на форуме
Подробнее
1 год 3 мес. назад #27 от georgii-y
Адрес сервера 1С не пингуется не со страницы Инструменты ни с ноутбука, а на  сетевой накопитель проходит везде. (IP и порт подключения сервера 1С к маршрутизатору менял)
Вложения:

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • georgii-y
  • Автор темы
  • Не в сети
  • Осваиваюсь на форуме
  • Осваиваюсь на форуме
Подробнее
1 год 3 мес. назад #28 от georgii-y
Пинг с маршрутизатора проходит (Диагностика - проверка сетевого соединения - ping на 192.168.1.55 ) 

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Подробнее
1 год 3 мес. назад #29 от admin
Значит надо разбираться с сервером 1С - почему он не отвечает на пинг.
Вариантов там два:
- убедиться что Кинетик является шлюзом по умолчанию для сервера 1С и попробовать выполнить с него пинг 172.16.0.1
- убедиться, что сервер 1С не блокирует ответы на пинги в правилах межсетевого экрана. На время теста можете выключить межсетевой экран вообще

если все заработало, то, пожалуйста, donate сюда - yoomoney.ru/to/410014618210530

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Подробнее
1 год 3 мес. назад - 1 год 3 мес. назад #30 от admin
Разница в пингах сервера 1С в том, что когда вы пингуете с Кинетика, то пакеты приходят к 1С с адресом источника 192.168.1.1 (ваш Кинетик), а когда вы пингуете с сервера VPNKI или ноутбука, то пакеты приходят с адресом источника из сети 172.16....

Если ваш сервер 1С "не знает" где находится сеть 172.16...(например маршрут по умолчанию смотрит не на Кинетик) или правила межсетевого экрана блокируют ответы на пинги из сетей, отличных от собственной (192.168.1.0/24), то ответы на пинги никуда не дойдут.

если все заработало, то, пожалуйста, donate сюда - yoomoney.ru/to/410014618210530
Последнее редактирование: 1 год 3 мес. назад пользователем admin.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.