Хорошо, стало яснее. Но это странно. Пинг адреса 172.16.40.171 с Инструментов должен был бы проходить
1. Так что же это за устройства?
2. Может быть что-то закрыто правилами межсетевого экрана?
Пинг 172.16.40.171 на странице инструменты на том же компьютере крутится кружочек и не пишет ничего. Пингуется командной строкой windows. А не. Сейчас в инструментах пинг 172.16.40.171 пишет пакеты потеряны. Но в командной строке проходит
На компьютере 172.16.40.172 проверить в разделе инструменты пока не могу, только вечером. Но на нем оба адреса в командной строке пингуются.
Что самое интересное соединение между туннелями есть. Все четко работает. Не проходит именно пинг. с 172.16.40.171 на 172.16.40.172
Два системника по управлением windows 10
на 172.16.40.171 правила межсетевого крана не настроены. Может в самой windows чтото блокировать?
Последнее редактирование: 4 года 2 нед. назад пользователем Dimonopera.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Наиболее вероятная причина это правила межсетевого экрана.
Думаю, что на период тестов вам нужно на обоих ПК с Windows выключить межсетевой экран и попробовать пинги как со страницы Инструменты, так и между собой.
Если все пройдет успешно, то включите обратно межсетевой экран и ищите правила, которые блокируют пинги.